电工技术维修学习网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 204|回复: 0

又一个接触不良导致的漏保跳闸故障排查过程图解_测量

[复制链接]
  • TA的每日心情
    萌哒
    2021-3-1 16:31
  •  成长值: 1365

    2652

    主题

    2774

    帖子

    9121

    积分

    超级版主

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    9121
    发表于 2021-4-5 22:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用手机微信扫描二维码关注本站公众号《电工维修学习》
      原标题:又一个接触不良导致的漏保跳闸故障排查过程图解

      接到一位老年人的反映,他家漏保经常跳闸。为了解决他家的这个跳闸问题,我去了两次,第一次拿着万用表测量的。他家有两个漏保,都是总闸。一个漏保在楼下单元大配电箱里,另外一个在家里的小配电箱里面,两个漏保都是一种型号,但是每次都是楼下配电箱的漏保跳闸,本来这种配置就会形成越级跳闸。我用万用表把他家里线路和外面进户线都测量了,没有找到漏电的线路。通过检测,观察,判断排除漏电保护器正常。怀疑是万用表不如摇表准确,因为万用表输出的低压下无法测量隐藏比较深的漏电。
      于是又回来拿摇表测量,反复测量所有的线路,仍旧找不到有漏电的地方。
      后来继续观察现场,感觉电视机和洗衣机的插头,插在插座上过于松动。其它插头也不结实,稍微一碰就掉下来,尤其是电视机的插头插座,需要反复插几次,才能插得住。即使插进去,也是倾斜的摇摇欲坠,勉强能用。插的时候偶尔还有打火的现象。经过询问才知道是老人的儿子给他老两口租的房子,墙壁上的插座质量太差,他儿子又不想掏钱给更换,一直就是这样勉强的用着。老年人每个月退休金8000多元,儿子是某单位领导,可以说住别墅都没有问题。租房子住是因为儿子给他老两口准备的房子还没有装修好,暂时租住在儿子附近。
      我给老年人说仪器测量不出来,怀疑是插座接触不良导致漏保跳闸,这些插座必须更换,只有更换了才能摆脱它们的嫌疑。老年人不愿意换,我说随便你吧,我实在检测不出来哪里漏电,只能怀疑插座接触不良引起的,如果不愿意换你就凑合用吧,跳闸了你就下去合闸,想换的时候再联系我。我正想走,老年人拉住我说,那就先换两个坏的最厉害的看看吧。后来我把洗衣机和电视机用的两个插座给换了,立竿见影,一连多日漏电保护器不再跳闸了。
      后来老人在路上遇到我还夸我:不跳闸了,你的技术还行。大概两三个月以后的一天,老人又找到我说,漏保又经常跳闸了,我说继续换插座吧,把厨房卫生间那些常用的都换了。老人说儿子不同意换,说过一段时间就搬家了,我说那我没办法了……
      他家的白猫老是围着我转,难道是欢迎我吗