      原标题:24V DC的电源能不能接到 24V AC的线圈上,会有什么后果?

      各位高手:

      探讨一个问题:24V DC的电源能不能接到 24V AC的线圈上,会有什么后果?请各位不吝赐教!

      回复:众所周知,交流电在通过线圈时将产生感抗,感抗的计算公式为:XL= 2πfL (式中XL表示感抗,L表示电感,f表示频率)

      因为以上可以得出一个线圈在交流电压下的总电阻为R总为:R总=R+2πfL 式中R为线圈本事铜阻。

      设一个圈工作电流为I 工作电压为U

      得出I=U/R+2πfL

      如果线圈工作电流固定为I,超过工作电流即因为过热而烧毁

      那么将直流电通过交流线圈时因为f=0

      得出:I=U/R>I=U/R+2πfL

      因为线圈工作电流大于原设计电流,那么线圈会因为过流而烧毁。

      设一个圈工作电流为I 工作电压为U

      如果线圈工作电流固定为I,低于工作电流即产生磁场量少于原设计值

      将交流电通过直流线圈时因为f>0

      那么将直流线圈通过同电压的交流会得出:

      I=U/R+2πfL<I=U/R

      那么直流线圈会因为电流过小而产生的磁场不够无法吸合或吸合力不够。

      因为线圈工作电流低于原设计工作电流所以线圈不会烧毁。