      电容器Q容量Kvar换算C容值uF公式



    I=0.314×C×U

    C=Q / 0.314×U×U  

    Q容量=单位Kvar

    C容值=单位uF

    1F=1000000μF

    I为补偿电流,单位为A,

    式中0.314=2πf/1000

    U电压单位=KV

    补充

    C=Q/U  

    式中 C——电容器的电容,单位为法拉(F)

    Q——电容器所带电荷,单位为库仑(C)

    U——电容器两级间的电势差,单位为伏特(V)

    1F=1000000 uf (6个0) =1000000000000 PF(12个0)

    当给电容器两端施以正弦交流电压时,它发出的无功功率称为无功容量。用如下公式表示:

    Q=UU/Xc=2 π fCUU   

    例如:1Kvar 额定电压为0.4KV 计算容值uf  

    Q=2πfCUU 

    C=Q/2πfUU

    C(F)=1000(var)/2×3.14×50×400(V)×400(V)

    C=1000/50240000

    C=0.00001990445

    0.00001990445(F)×1000000=19.90445(uf)

    简化公式为

    C=Q / 0.314×U×U  

    其实0.4 KV电容Kvar换算uf 乘以系数就好,误差也不大,系数为20

    还可以口算就能算出来(系数可以自已多算几个电压等级的)

    1Kvar×20=20 uf 10Kvar×20=200 uf 20Kvar×20=400uf