    如果是插上一会儿才跳闸,则可以断定跳闸原因是由于过载。如果是由于漏电或短路,断路器会立刻跳闸,不会等使用一会儿才跳闸。
    造成过载的原因可能是——1.电路虚接;2.电线老化或线方过小;3.空调压缩机老化;4.断路器选型错误。
    1.电路虚接
    电路虚接发生的频率较高,一般是插座接线柱后的电线接线不实,导致接触面积减小。从而导致电线电阻增大,发热量增加。这样一来,空调使用一段时间后,温度就会持续升高(断路器过载检测,只要是通过电路中的温度),就会导致跳闸。这个问题很容易解决,将插座拆下,重新安装即可。如果发生滑丝等故障,就需要重新更换插座了。
    2.电线老化或线方过小
    这两种情况,均会导致电路发热。
    空调回路的线方,至少为4平方毫米,如果小于这个数值,则不单单是会造成断路器跳闸,还有可能造成火灾等情况。

    3.空调压缩机老化
    空调压缩机老化,一方面会引起发热等情况,另一方面,还会增加耗电量。
    老化的机器和老化的电线一样,害处多多,且不可逆。唯一能做的,就是换新。
    断路器选型错误

    空调回路的断路器,额定电流至少应为20A。如果小于这个数值,则会造成断路器误动作。
    当然,断路器选型并非越大越好,空调回路的断路器,不可超过32A,以免造成发生故障不跳闸。