      零线和地线短接,如果使用的是空气开关不会跳闸,如果使用的是漏电保护器是会跳闸的。


      空气开关和漏电保护器我们统称为低压断路器,是电路系统中必不可少的元器件,在电路中起到接通、分断、承载额定工作电流的的功能,在电路出现过载、短路、欠压的情况下可以进行断开,给设备仪器以及相关人员起到保护作用,我们可以看一下空气开关的外观以及结构。

      所以在漏电也就是零地短路的情况下空气开关不会跳闸,只有过流、失压、过热空气开关才有反应。


      然而漏电保护器却能再短路的时候进行跳闸保护,漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。

      漏电保护主要是检测火线、零线的电流值,如果有负载接入,火线零线电流值应该相同,如果零线与地线短接,零线中的一部分电流值会被分入大地,所以电流不均衡,漏电保护器工作跳闸,这也是跳闸的原理。


      很多人为了让设备正常启动,会把漏电保护器替换掉使用空气开关,这是不可取的,有安全隐患。

      情况1. 总开关是空气开关

      如果总开关是空开,零线和地线短接,不会跳闸。因为零线和地线电压几乎相等,它们短接以后电流非常小,达不到空开跳闸的电流。

      空开式样如图所示:


      情况2. 总开关是漏电开关

      如果总开关是空开,零线和地线短接,会跳闸。

      漏电开关如图所示


      漏电开关的原理

      漏电开关是 通过检测开关的零火线的电流是否一样大,如果两根线电流相差超过漏电开关跳闸电流,那么漏电开关就会动作。

      如下所示:


      正常情况下,电流从火线通过灯回到零线,火线和零线电流相等。但是如果把零线和地线接在一起,由于零线有一点点电压,而地线没有电压,他们接在一起,会有电流通过地线流向大地。那么通过检测装置的零火线电流就不相等,当他们的差值超过跳闸电流,开关就会断开。