总功率7000瓦,用的63的空开,为什么一开电炉子就跳闸?_接地

[复制链接]
  • TA的每日心情
    可爱
    2019-12-15 17:55
  • 2102

    主题

    2212

    帖子

    7513

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    7513
    发表于 2020-1-18 13:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用手机微信扫描二维码关注本站公众号《电工维修学习》
      原标题:总功率7000瓦,用的63的空开,为什么一开电炉子就跳闸?

      接地故障或者漏电

      这种原因可能性最大。当电炉子发生接地故障时,发热丝和电炉子的外壳连通了。那么电流会从火线出发,通过电炉子外壳、通过接地线,最后回到变压器零线。(注意,是通过地线回到变压器而不是大地。)

      由于发生严重接地故障时,相当于火线和零线短接,那么电流非常大,会引起空开跳闸。所以一开空开就相当于短路,空开会立即跳闸。


      还有一个是当电炉子接地故障不是很严重时,漏电电流不是很大,不足以让空开跳闸。但是如果电炉子装的是漏电开关,那么漏电开关会动作。

      所以如果电炉子装的是空开,一通电就跳闸。那么测一下电炉子和外壳之间的电阻(万用表都可以),正常情况下电阻是无限大的。如果一旦测到有一定电阻,基本上可以判定为接地故障。

      如果电炉子装的是漏电开关,一通电就跳闸。那么可以看一下漏电开关的漏电指示有没有凸出来,如果凸出来说明是漏电跳闸。

      空开坏

      这种情况也有,根据我的经验可能性不是很大。判断是不是开关坏,很简单。直接把开关出线拆掉再送开关,如果还是跳闸,那就是开关坏了;也可以直接换个新的开关上去试一下。

      其他情况

      可能会有人说端子松了引起接头过热然后导致过载跳闸,我觉得这种可能性几乎没有。既然是过载跳闸,那么发热是需要一定的时间。但是题目是一送电就跳闸,所以可以排除这种情况!

      也有人说63A的空开额定电流太小了,我觉得说这话的人要么是新手,要么是个假电工。7KW的电炉子,电流怎么也算不到63A的电流。还有一种情况,也有可能,那就是用错开关类别了。正常应该用C型空开,实际上用B型空开了。B型空开如下所示:


      