电工技术维修学习网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 159|回复: 0

7.5KW电机用多少平方的线?距离多远?怎么算的?_电线

[复制链接]
  • TA的每日心情
    可爱
    2019-12-15 17:55
  • 1845

    主题

    1955

    帖子

    6881

    积分

    管理员

    Rank: 9Rank: 9Rank: 9

    积分
    6881
    发表于 2020-1-18 13:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用手机微信扫描二维码关注本站公众号《电工维修学习》
      原标题:7.5KW电机用多少平方的线?距离多远?怎么算的?

      在计算这个题目时主要考虑两个要点:

      根据功率计算电线截面积;

      线路压降计算。

      根据功率选电线大小

      电线截面积选择是根据电流大小来选,所以首先需要计算出该电机的额定电流。

      一般而言, 1KW三相380V电机大概2A电流,那么7.5KW的三相电机额定电流就是15A。实际电流和额定电流是有一定的偏差,但是相差不大,可以忽略。

      然后就是根据电流大小来选择电线截面积了。选择电线截面积有两种方法,第一种是查表,这种简单快捷。另外一种就是根据经验或者口诀估算,这种相对新手朋友而已比较复杂。

      1. 查表选截面积


      上图是一个根据电线安全载流量表格。从该表格可以看出1.0平方的铜线、明线安装最大载流量为17A,那么15A的电流需要1.0平方的铜线就足够了。

      在实际应用中电线敷设都需要穿管。根据表格可知,一根管里穿3条线,15A的电流需要2.5平方的铜线。这比明线安装所需要的电线大得多,这是因为电线穿管以后散热会变差。

      2. 根据口诀估算

      在实际工作中由于条件限制,没法通过查表或者查表麻烦,那也可以通过口诀估算。经常关注我的朋友可能已经了解过。口诀如下:


      口诀具体意思这里就不讲了,有兴趣的朋友可以关注我,看我10月22日的那篇问答“如何根据功率配电线?”

      根据口诀“二点五以下乘以九”可知,2.5*9=22.5A,1.5*9=13.5A,这个是铝线明线安装的安全载流量。

      再根据口诀“高温九折铜升级”可知,2.5平方的铝线载流量和1.5平方的铜线载流量相等。由于电机电流为15A,而1.5的铝线估算是13.5A,会有轻微过载。所以根据口诀估算需要2.5平方的铝线,即1.5平方的铜线。

      如果是穿管敷设呢?

      根据口诀“穿管根数二三四,八七六折满载流”可知,穿管3根需要按满载流量的七折计算。那么电线需要的满载流量等于15÷0.7=21.4A。根据口诀“二点五以下乘以九”,2.5*9=22.5A,这个是铝线的安全载流量。再根据口诀“高温九折铜升级”可知,2.5平方的铝线载流量和1.5平方的铜线载流量相等。那么根据估算1.5平方铜线能过22.5A,实际需要21.4A,勉强大一点,刚好能用。

      小结

      从上面两种方法可以看出,它们计算有一定的差异,不过结果相差不大。另外实际情况远比理论复杂的多,比如电机带很重负载的时候那么实际电流就比额定电流要大。由于1平方最大能带17A,比15大一点点,所以如果该电机重载就应该选1.5平方的线比较稳妥。

      又比如,该电机长期频繁启动。由于电机的启动电流远比额定电流大,所以在选电线截面积时还需要考虑启动电流。如果电机不是频繁启动,可以不用考虑启动电流,因为电线是允许短时间过载的。

      压降计算

      根据相关标准,三相电机允许电压偏差不超过额定电压的±5%,即电机接线端最低电压为380*(1-5%)=361V。

      假设电线始端电压为380V, 电机启动电流为6倍额定电流。那么线路允许电压损耗为:380-361=19V,启动电流为6*15=90A,线路允许最大阻抗为:19V÷90A=0.21Ω。

      如果采用2.5平方的铜线作电机电源线,那么电线允许最大长度为:

      那如果采用4平方的铜线呢?

      以上就是我的一些个人见解,如果还有其他观点,欢迎留言学习交流!
    电工技术维修学习网:www.dgjswx.com
    官方微信公众号《电工维修学习》
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册