      对于众多的变频器来说,每个生产厂家生产的变频器(同类型、功能变频器)大多数通用参数设置基本相同,只是功能码不一样。

      所以使用变频器要索取同类变频器的详细使用说明书,来一一设置。下图为一变频器的外部端子接线示意图。
      所谓外接旋钮控制,就是将变频器的面板控制转换成端子控制,用外接电位器来调整电动机的频率,来改变转速。

      首先根据变频器的说明书,找到常用的一些设置功能码,和相应的接线端子的位置。

      ①找到“频率给定通道选择”的功能码,(这里面有1~10设定功能代号数字)可将频率设定外接电位器的VCl和CC丨根据不同电压进行切换,输入对应的数字,确定即可。

      ②根据功能码,改变运行上行频率和下行频率。(每个厂家出厂时的频率缺省值均为50HZ)。

      ③根据功能码,选择运行命令通道选择。(这里面一般为0;操作面板运行通道,1;端子运行命令通道,2;串行口运行命令通道)这时要将出厂设置的0改变成1(端子命令运行通道)即可。

      ④将外接旋钮电位器的三根线一一对应接入变频器的下面接线端子中(公共端与C0M和cc是一个功能,只是叫法不一样,Vcl和切换调整的o~5v、o~10Ⅴ一样端子功能,电位器的上端子3都是与变频器的+5或+10)相接,频率电位器均为0.5W~2W、电阻值1kΩ~10kΩ的线性(X)可调电位器。

      ⑤对于新购的变频器来说,还要根据变频电动机的铭牌上的电机各种参数,按照功能码,输入到变频器相应设定范围。根据电动机的启动要求,设置启动时间,加减速时间,多段速度选择等等。

      对于机械转速要求具备停机时要有刹车的,必须配置对应匹配的刹车制动电阻器,并给予设置进去一些要求的功能参数。