    发表于 2020-11-12 22:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用手机微信扫描二维码关注本站公众号《电工维修学习》
    原标题:这个好修,十分钟搞定!这个电气故障老电工这么排除的!

    一个朋友打电话告诉我他的 冲床启动不起来了,我到现场一看,就是用一个接触器、一个热继电器、一个LA4—2H的按钮,组成的磁力启动器。

    “这个好修,十分钟搞定”我在心里想。

    按了一下启动按钮,果然开不起来。控制电源是从接触器上取的两相火线,没有经过保险。一相去了启停开关,回来一根启动线和一根自锁线,启动线进入接触器线圈的A1接线端子。另一相经过热继电器的常闭触头,直接进入接触器的线圈A2接线端子。这种情况如果是控制电源缺相,就一定不能启动。万用表不在身边,用氖管电笔测量了一下接触器上的三相电源。氖管发亮一致,不像是缺相。

    “热继电器的常闭触头没有闭合?”,这个问题也经常发生。直接把热继电器上两根控制线头短接起来,还是不能启动。热继电器的原因排除了。
    “启动按钮接触不良?”,必须得用万用表了。把万用表拿过来,打到交流电压档位,把接触器A2接线端子上的线拆下来,一只表笔接接触器的启动线,另一只表笔接控制电源的另一相。按下启动按钮,表上显示400伏。按钮没事,控制电源不缺相。

    “这是咋啦?难道是接触器的线圈坏了?”,把万用表打到电阻档,测量接触器的线圈电阻,500欧姆左右,线圈应该是没有问题的。

    线圈控制电压正常,电阻正常,为啥不吸合呢?

    老板有些电工常识,他说是不是电源开关缺相啊?我拿万用表量了一下接触器上的三相电,两两之间都是400伏。又量电源开关的出线侧,两两之间也都是400伏。我否定了电源开关缺相的可能。

    “换个接触器吧?”,老板说。“接触器不像坏了的样子啊”我说。“换一个试试吧?”老板还在坚持。好吧,换一个,原来的接触器是CJT1—20系列的,没有同规格的,换一个CJX10—10的吧,就是安装孔不一致了,先用一个螺丝固定吧。

    接完线上电试验,问题依旧,还是不吸。
    “这台设备和另外一台设备使用一个电源,前几天另外那台设备出现了电源缺相的问题,我把那台设备的电源线接到另一个开关上去了,这台冲床还是使用的原来的电源”,这时候老板突然这样说。我恍然大悟,应该是电源的问题。

    检查了一下这路电源的来路,发现有一段是埋在地下的。估计是有接头氧化或者别的原因导致的一相电源虚接。把冲床的电源线接到一个确认三相电压正常的空气开关上再试,启动正常了。

    问题搞明白了,就是电源线的一相虚接。没有负载的时候,用万用表测量电压正常,一旦线路有负载,电压就达不到了。实在是没有想到啊。

    换上的接触器因为安装孔不一致,只用了一个螺栓固定,不是很牢固。又把原来的接触器再换回去。

    一顿折腾,计划十分钟干完的活,愣是持续了三四十分钟。

    版权归原作者所有