潜水泵运行几分钟就跳闸,电压正常,为何_电缆

[复制链接]
  • TA的每日心情
    萌哒
    2021-3-1 16:31
  •  成长值: 1365

    2652

    主题

    2774

    帖子

    9121

    积分

    超级版主

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    9121
    发表于 2021-2-22 22:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用手机微信扫描二维码关注本站公众号《电工维修学习》
    原标题:潜水泵运行几分钟就跳闸,电压正常,为何

    潜水泵运行几分钟就跳闸,有几分钟的间隔说明不是短路,如果短路的话,水泵送电空开马上就会动作跳闸。而是由于负载过大导致的运行电流超过空开的额定电流而动作跳闸。造成这种情况的原因主要有两方面:

    1、机械原因:水泵管路堵塞或管路变径过细;管线过长扬程不足;吸水叶轮有异物卡阻;轴承缺油或损坏。

    2、电气原因:电缆接线端子螺丝松动;电缆线径过细或封闭不好透水漏电;空开选择过小。
    排除故障:

    1、将水泵从管路脱离开,放到没有水的地方,通电测试几分钟,在跳闸之前先手动断电,用手触摸一下电缆和水泵泵体的温度,温度过高则说明故障没有排除。反之则是管路堵塞,如果是新安装的水泵,可能是管径改变过细或扬程不足所致。

    2、用低压摇表带电缆测试水泵电机绝缘情况,低于0.5兆欧,说明线路或电机绝缘不够。再将电缆拆除,单独测试电机绝缘情况,高于或等于0.5兆欧,说明是负荷电缆漏电,反之则是水泵密封不严出现电机内部渗水。

    3、摘下水泵网筛,用钳子或其它工具转动一下水泵轴,如能轻松转动,说明轴承没事,转动费力说明泵体锈蚀严重、有异物卡阻或轴承损坏。